سند جوانب الحفر لمنسوب -8.5 متر تربة رملية مفككة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كل عام وأنتم بخير
تسلمت موقع جديد تم سند جوانب الحفر له قبل أن أتسلمه
يراد إنشاء 2 بدروم تحت الأرض ارتفاع الدور 4 متر

أبعاد قطعة الأرض 39.22*45.66 متر
الجار الخلفي حديقة مسجد
الجار الأمامي شارع فوق 60 متر عرض
الجار الأمين شارع 15 متر
الجار الأيسر أسوار فيلات ملاصقة لخط الملكية

الطريقة التي اتبعها المدير الفني للشركة كانت استخدام خوازيق سند جار تحفر وتصب بالبريمة وبعد ذلك يدق حديد الخوازيق قبل التصلد

طريقة التنفيذ كانت
حفر الموقع بعمق -3 متر
حفر الخوازيق على حدود الأرض
طول الخازوق 12 متر وبعضها 14 متر !! بمعنى أن 5.5 متر من الخازوق فوق منسوب الحفر و6.5 تحته
قطر الخازوق 50 سم تسليح 8 قطر 16 مم لكل خازوق مع كانات حلزونية كل 8 سم
بعد كل خازوق عن الآخر 15 سم فقط وكل الخوازيق مسلحة !!

كان مستخلص شركة الخوازيق وحده فوق 350 ألف جنيه !!

طبعا أرى أنه نظام مكلف جدا وليس له داع
وفكرت في نظام بديل لو كنت حاضرا لنفذته
وكانت فكرتي هي استئجار شيت بايلز ودقها مع حدود الأرض
ثم حفر الموقع بالكامل وتغطية الشيت بمشمع ثم شد جانب لعمل حائط ساند خرساني مسلح
ثم بعد تنفيذ الحائط يعاد خلع الشيت بايلز والاعتماد على الحائط المنفذ في سند الجوانب
مع عمل أشاير لبلاطات البدرومات مع الحائط ليتم ربط البلاطات بها بعد ذلك
ما رأيكم ؟


رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:13 PM

converter url html by fahad

 



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Adsense Management by Losha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47