#1
|
|||
|
|||
مشكلتين في التنفيذ للمناقشه - لاهل الخبره
مشكلتين في التنفيذ للمناقشه - لاهل الخبره
مشكلة ارجو المشاركه الفعاله من الجميع: ________________ المشكلة الاولي : أنه تم تنفيذ باكية مسرح في مبنى عرضها 10 متر وطولها 16 متر المخططات المعتمده موجوده على انها بلاطه هولو بلوك وان واي فيها اتنين اكس ريب تسليح جميع الاعصاب 2 فاي 25 سفلي و 2 فاي 20 علوي المشكله انها بعد التنفيذ وفك الشده الخشبيه راجعت تصميمها لاقيتها غير امنه وكمان مفروض تكون تو واي الوضع الحالي : تم تحميل الباكيه بثقالات معدنية عشرات الاطنان ولم تتأثر لا شروخ ولا ترخيم حتى 1 سم مع العلم ان بااكية المسرح منتهيه في الدور الارضي ولا يوجد عليها أحمال حيه فوقها . ماهو الحل من وجهة نظركم ؟؟ هل ابقى عليها ام اكسرها وماهي النتائج المترتبه على التكسير في السقف كله ؟؟ وهل يوجد حلول بديله ؟؟ ____________________________________________ المشكله الثانية : في نفس المبنى هناك كمره مخفيه ( 1.60 * 0.6 ) بطول 13 متر تسليح 30 فاي 25 سفلي و 18 فاي 25 علوي مرتكزه من ناحية على عمود ومن الطرف الاخر على منتصف كمره ساقطه ( 0.15 * 0.8 ) بطول 7.8 متر تسليح 6 فاي 20 سفلي و 8 فاي 20 علوي وبمراجعة التصميم وجد انها ايضا غير امنه الوضع الحالي : تم تحميل الباكيه بثقالات معدنية عشرات الاطنان ولم تتأثر لا شروخ ولا ترخيم حتى 1 سم وطبعا يوجد مكاتب اداريه فوق الباكيه دي ماهو الحل من وجهة نظركم ؟؟ هل ابقى عليها ام اكسرها وماهي النتائج المترتبه على التكسير في السقف كله ؟؟وهناك فكره مقترحه باضافة عمود عند الطرف الاخر للكمره المخفيه في منتصف بحر ال 7.8 ولكنه اري انها فكره غير فعاله ؟ مارأيكم وهل يوجد حلول بديله ؟؟ _______________________ برجاء الافاده وشكرا المصدر: Forums la;gjdk td hgjktd` gglkhrai - ghig hgofvi |