مشكلة
تنفيذية -
المشكلة في
ايقاف ووصل جميع قضبان التسليح على خط واحد
حسب الكود العربي السوري بجب ألا يزيد عدد القضبان الموصولة في مكانواحد عن نصف القضبان بالمقطع إذا كان معرضاً لعزم إنعطاف مع أو دون قوة ضغط محوريةمرافقة ويجب أن لايزيد على ثلث عدد القضبان بالمقطع في العناصر المعرضة لقوى شدمحورية مع أو دون عزم إنعطاف مرافق
والسؤال هو لدينا لبشة (Raft ) موزع عليها أعمدة كل 6 متر بالإتجاهين وعند التنفيذ قام المقاولبإستخدام كامل طول القضبان (12متر) وقام بإيقاف جميع القضبان العلوية عند محاورالأعمدة سواءً عند الأعمدة أو بينها مع تأمين طول وصل مناسب (50 مرة قطر القضيبالمستخدم) وكذلك الحال بالنسبة للقضبان السفلية فقد تم إيقافها جميعاً في منتصفالمسافة بين الأعمدة ، وقد تم تنفيذ هذه الطريقة على مساحة تقريباً 60x60 متر بإنتظار الموافقة للصب ، فهل يتم الموافقةعلى الصب أم يجب إلزام المقاول بفك الحديد وتوزيع أماكن إيقاف التسليح بالتناوب أوإضافة وصلات عند مناطق الوصل توزع بالتناوب أم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
la;gm jktd`dm - hgla;gm td hdrht ,,wg [ldu rqfhk hgjsgdp ugn o' ,hp]