#1
|
|||
|
|||
حادث فصل محول كهربائي 400kv على حماية 51n في محطة توليد
حادث فصل محول كهربائي 400kv على حماية 51n في محطة توليد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :31: إليكم سلسلة الأحداث التالية: - فصلت وحدة التوليد الخامسة في المحطة على حماية المحول الرئيسي 51N على جهة الضغط العالي 400kv - وبعد التحقق من المحول ومراجعة الحمايات الأخرى وجدت حماية Excitation Over Voltage قد جاءت بعد حماية المحول كنتيجة ولا شيء أخر - وتم فحص المرحل وكلن يعمل بشكل جيد - وبعد تفحص المحول لوجود أي شيء عليه بالإضافة الى المولد والخطوط الواصلة اليه لم يتم العثور على أي شيء غير طبيعي - تقرر إعادة شحن المحول ومراقبته قبل الربط على الشبكة (بدون حمل) - ظهر صوت طرق عالي داخل المحول - تم ايقاف المحول ولم تتصرف اي حماية كهربائية او فيزيائية :31: ارجو من أصحاب الخبرة المشاركة بآرائهم للإفادة للجميع من خلال اسلوب نقاش تعليمي من مختلف الخبرات!! ما رأيكم بما حصل؟ وماذا تتوقع السبب؟ وما تفسير هذه الحماية 51N واحتمالات الاعطال الممكنة التي سببتها؟ ما هي خطة العمل اللازمة في هذه الحالة؟ المصدر: Forums ph]e twg lp,g ;ivfhzd 400kv ugn plhdm 51n td lp'm j,gd] |