Forums

Forums (http://ww-vb.mine.nu/vb/index.php)
-   مواضيع منقولة من مواقع اخرى (http://ww-vb.mine.nu/vb/forumdisplay.php?f=15)
-   -   استفسار بخصوص تصميم الاعمدة (http://ww-vb.mine.nu/vb/showthread.php?t=34714)

rss 12-16-2012 11:17 PM

استفسار بخصوص تصميم الاعمدة
 
استفسار بخصوص تصميم الاعمدة
السلام عليكم

قمت بتصميم منشأ على سبيل التدريب عبارة عن بدروم + ارضى + 2 متكرر

احد الاعمدة عليه حمل 445 طن

وكانت ابعاده بعد التصميم 30x120 والحديد المستخدم 18 فاى 16 مم

المشكلة ظهرت فى ابعاد نفس العمود فى الدور الاخير وهو لا يحمل الا السقف حيث كانت ابعاد العمود فى هذا الدور 25x80 (اذا طبقنا الكود ال**رى بقص 20 سم كل دورين) فى حين انه بتصميم بلاطة السقف فقط وجدت ان ابعاد العمود المطلوبة هى 25x40 وهو فرق كبير جدا فى الخرسانة والحديد ايضا

السؤال هو هل يجوز فى الدور الاخير تصميم الاعمدة على حمل السقف فقط وعدم اتخاذ شرط القص فى الاعتبار يعنى تكون الابعاد كالتالى

البدروم 30x120
الارضى 30x120
الاول 25x100
الثانى
25x40

ام يمكن تصميم كل دور منفصل
يعنى تكون الابعاد كالتالى

البدروم 30x120
الارضى 30x90
الاول 25x70
الثانى
25x40

وطبعا المشكلة فى اكتر من عمود

الف شكر مقدما