كمية الهواء الخارجي في trace 700
كمية الهواء الخارجي في trace 700
السلام عليكم أود مناقشة عنوان موضوعي و طرح الفكرة هنا كلنا يعلم أن الهواء الخارجي هو ضرورة لتحقيق الراحة في البناء المدروس و يتم حسابه حسب ASHRAE 62.1 في المعادلة التالية : V= R1 . P + R2 . A حيث: V: كمية الهواء الخارجي R1: كمية الهواء المطلوبة للشخص الواحد في المكان cfm/person P: عدد الأشخاص في المكان R2: كمية الهواء المطلوبة لواحدة المساحة cfm/ft2 و هذه المعادلة تحدد "الحد الأدنى" المطلوب للهواء الخارجي باستخدامي لبرنامج TRACE 700 -و بالمناسبة أستخدمه للمرة الأولى مع العلم لدي خبرة جيدة في التكييف- و عند وجود حمامات ذات مساحة كبييرة تتجاوز ال60 متر مربع في منطقة (ZONE) فإن قيمة الهواء المطرود أكبر بكثير من الهواء الخارجي حسب المعادلة السابقة المشكلة: في البرنامج و عند مشاهدة النتائج نرى أنه يقوم بجمع الهواء المطرود و الهواء الخارجي من المعادلة و اعتبار مجموعهم هو الهواء الخارجي المطلوب. يعني كمثال : الهواء الخارجي حسب المعادلة هو 500 CFM و الهواء المطرود من الحمامات و المطبخ هو 1000 CFM البرنامج يقوم بجمع 1000 + 500 و يعطيك الكمية النهائية بينما أنا أريد اعتبار ال 1000 CFM هي الكمية النهائية للهواء الخارجي. السؤال : هل هناك من طريقة في trace للمقارنة و أخذ الكمية الأكبر تلقائيا؟ آسف على الإطالة. |